有问必答

1 、做防水施工前,应该做哪些工作?

1.检查基层的强度;
2.做好阴阳角的处理;
3.对孔洞、大裂纹等进行修补;
4.清理的基层的浮灰、油污、明水、松散物等。

2 、使用防水膜之前,是否要先做一层防水底涂?

1. 对厨卫间防水,如需粘贴大规格玻化砖和石材,在做防水前须先做一遍底涂;
2. 在光滑基面上做防水(例如光滑混凝土),须考虑做界面处理,增强粘结力;
3. 在其他较粗糙的面上做防水时,可以不做界面处理。

3 、石材铺贴之后容易出现泛碱、水斑等现象,怎样预防?

天然石材存在裂纹和毛细孔等通道,含有大量碱性物质的水,经过通道进入石材,当水分被蒸发以后,碱性物质残留在石材的内部和表面,这就是我们所看见的石材泛碱。
而石材出现水斑,则是由于水通过通道来到石材内部,与石材中的某些物质发生化学反应,产生凝胶,无法蒸发,在石材表面表现为水斑。
石材出现泛碱与水斑的现象都是石材的一种病变。而碱性水和水的通道是石材病变的两个必备条件,因此预防石材泛碱、水斑等病变,需要从这两个必备条件入手。
首先要用防水背胶涂刷石材背面,阻断水进入石材内部的通道,而且还可以增加与粘结剂的粘性。
其次,根据石材本身的特性,在其他五面做好防护,隔绝水分从其他五面渗入。

4 、石材背胶与石材粘结剂不是同一品牌,是否会有后遗症?

首先,需要根据粘贴的基层和石材确定要选用柔性粘结剂,还是普通粘结剂。像轻钢龙骨轻板基层就一定要选用柔性的粘结剂,普通墙地面粘贴天然石则可选用普通粘结剂。
其次,使用不同品牌的背胶和粘结剂,一般情况下问题不大,但是建议最好做下相容性的实验,如果用同一种品牌的话,安全性上将会更有保障。

5 、湿贴石材完工后,多久才可以做空鼓测试?

如果要做拉拔或空鼓测试,需要等到粘结材料的强度达标。
如果用粘结剂粘贴,空鼓测试建议7天后进行,拉拔测试至少需要等到2周后进行。
如果用水泥粘贴,测试须待28天以后进行。

6 、湿贴石材使用背胶后,能保持多久的寿命?

爱迪背胶的生产标准和检测方法均参考国际标准制定,与建筑同寿命。目前,爱迪的防水背胶按照标准流程施工后,已有使用20年的案例。

7 、湿贴石材后,养护多久才能在上面走动?

如果是用半干水泥砂浆找平再铺贴的石材,需要铺贴完成后3天,人才能在上面走动,如果要在上面推小车,则需要1周。
如果用粘结剂粘贴的石材,2天后,人可以在上面走动,如果用的是爱迪粘结剂,则需要的时间会短一些。

8 、人造石为什么要做背胶处理?

人造石材是以不饱和聚酯树脂为胶粘剂,混合石粉、阻燃剂、颜色等物质再经过固化成型形成的人造建筑材料。
该材料虽然经济环保,但是作为粘合剂的不饱和聚酯树脂极易与水泥、胶粘剂等中的碱性水发生化学反应。因此,如果人造石材不进行背胶处理,碱性水将对人造石材的背面造成腐蚀。
对人造石材进行背胶处理,除了具有隔绝碱性水的作用外,背胶还能提高粘结强度。同时背胶具有柔性,能够减少应力,还在一定程度上防止空鼓和脱落。

9 、轻钢龙骨轻板留了足够大的缝,是否可以不用柔性粘结剂?

不可以,必须使用柔性粘结剂粘贴,因为墙体与面层的变形差异太大、不同步,刚性粘结剂不能适应较大变形影响,所以还是需要使用柔性粘结剂粘贴。

10 、地暖为什么要用柔性填缝剂?

地暖的温度变化大,会使石板产生较大的变形和应力,只有用柔性材料才能适应变形和应力影响。若使用刚性粘结剂,或留缝宽度不够,极易发生空鼓、脱落等现象。

11 、地暖地坪上,石材病变是怎么产生的

地暖的原理为:
地暖分为水暖和电暖,水暖由热水在地面以下循环,加热地面材料,辐射取暖,热水最高温度不超过60℃;电暖采用特殊的电热薄膜材料或发热电缆加热地面材料,辐射取暖,热端最高温度不超过65℃。
地暖的表面温度一般为18℃左右。
根据地暖的原理,依照热传递的规律,地暖系统中存在着温差,最大温差为40~45℃,内部温度高,表面温度低;装饰石材外表面与内表面也存在20℃左右的温差,内表面温度高,外表面温度低。
根据地暖的使用特点可知,地暖开始使用时的一段时间,系统的温度变化很快,内部温度升高可达30~40℃,石材表面温度升高10℃以上,系统存在较大的热冲击。
由于系统中存在着温度梯度,系统中必存在温度应力(剪应力),当热冲击的次数达到一定数量时,粘结材料疲劳损坏,当温度应力>粘结材料的强度时,石材发生起壳、脱落。
石材上存在温度梯度,使得石材内部存在温度应力,当某一处的应力>强度时,石材开裂。此处往往是石材原有的暗裂、强度薄弱处。

12 、玻化砖脱模剂,怎样处理更干净?

可以采用角向砂轮打磨或用钢丝刷清洗;也可用水润湿后清洗,但涂刷背胶前必须要晾干。

13 、背胶做好了为什么还会有水斑?

石材出现水斑,原因在于石材是一种表面有缺陷的材料,内部存在水可渗入的通道(毛细孔、裂纹等)。水通过通道来到石材内部,与石材发生化学反应,产生凝胶,在石材表面表现为水斑。

图片1.jpg

石材出现水斑,首先判断水是从什么位置渗入石材内部。如果是从背面渗入水引起的水斑,则首先要看背胶质量是否合格,背胶质量不合格,则无法达到石材的防水要求,其次则要看背胶涂刷的厚度是否达标。
如果水是从石材正面或侧面渗入石材,说明另外五个面没做好防护。

14 、背胶的渗透性,为什么没有树脂胶好?

树脂胶是油性的,粘度低、浆料稀,可以渗入小裂纹内部。背胶是水性的,稠度比树脂胶稍高,渗透性略差一些。
然而,树脂胶一方面会在涂刷以后半年左右开始老化、脱落;另一方面油性的树脂胶无法与水泥基粘结材料粘贴牢固。这也就是用树脂胶背网的石材,在铺贴前必须将树脂胶铲去的原因,如果不铲,极易在铺贴后发生空鼓、脱落。

15 、爱迪粘结剂与其他厂家的粘结剂,有什么区别?

爱迪生产的粘结剂是公司施工方案的一部分,根据不同的基层和面层特点,选择合适的方案和材料。
而其他厂家的粘结剂多数是属于通用型的粘结材料,主要是按饰面品种区分,未考虑饰面和基层的特点。